醫院高效過濾器安裝規范

1.醫院高效過濾器安裝前,必須對潔凈室進行全面清掃、擦凈,凈化空調系統內部如有積塵,應再次清掃、擦凈,達到清潔要求。如在技術夾層或吊頂內安裝高效過濾器,則技術夾層或吊頂內也應進行全面清掃、擦凈。 
2.潔凈室及凈化空調系統達到清潔要求后,凈化空調系統必須試運轉。連續運轉12h以上,再次清掃、擦凈潔凈室后立即安裝高效過濾器。
 3.高效過濾器的運輸和存放應按照生產廠標志的方向擱置。運輸過程中應輕拿輕放,防止劇烈振動和碰撞。
 4.高效過濾器安裝前,必須在安裝現場拆開包裝進行外觀檢查,內容包括濾紙、密封膠和框架有無損壞;邊長、對角線和厚度尺寸是否符合要求;框架有無毛刺和銹斑(金屬框);有無產品合格證,技術性能是否符合設計要求。然后進行檢漏。經檢查和檢漏合格的應立即安裝。安裝時應根據各臺過濾器的阻力大小進行合理調配,對于單向流,同一風口或送風面上的各過濾器之間,每臺額定阻力和各臺平均阻力相差應小于5%,潔凈度級別等于和高于100級潔凈室的高效過濾器,安裝前應按附錄六、一規定的方法檢漏,并符合第5.4.1條規定的要求。
 5.安裝高效過濾器的框架應平整。每個高效過濾器的安裝框架平整度允許偏差不大于1mm。
 6.醫院高效過濾器和框架之間的密封采用密封墊、不干膠、負壓密封、液槽密封和雙環密封等方法時,都必須把填料表面、過濾器邊框表面和框架表面及液槽擦拭干凈。
 7.采用密封墊時,墊的厚度不宜超過8mm,壓縮率為25%~30%。
 8.采用液槽密封時,液槽內的液面高度要符合設計要求,框架各接縫處不得有滲液現象。采用雙環密封條時,粘貼密封條時不要把環腔上的孔眼堵??;雙環密封和負壓密封都必須保持負壓管道暢通。
 9.安裝醫院高效過濾器時,外框上箭頭應和氣流方向一致。當其垂直安裝時,濾紙折痕縫應垂直于地面。